Início › Fóruns › Módulo 1 › Bloco M1-37 › Bloco M1-37 / Questão 39
- Este tópico contém 8 respostas, 1 voz e foi atualizado pela última vez 9 meses, 3 semanas atrás por
leonardolauretti.
-
AutorPosts
-
23 de março de 2018 às 00:00 #40003284719
Estudante CTA
Participantebom dia Mario, queria tirar uma dúvida ainda sobre o VDR. O valor do VDR é de 180V, e na apostila tem um exercício igual e diz que se aplicar uma tensão no circuito de 220Vac/pico de 300V e fala que o VDR vai limitar a tensão em 180V mas entrará 300V de pico que o fará aquecer muito rapidamente até entrar em curto e assim abrirá o fusível. até entendi a explicação na aula que o VDR sempre segura a tensão de trabalho para ele, sobrando o restante da tensão no circuito restante, então o certo da resposta não seria funcionar normalmente, sendo que o VDR segura 180V sobrando 120V para o circuito? depois que vi esse exercício fiquei confuso.. obrigado!
23 de março de 2018 às 00:00 #40003284720Mario Pinheiro
MestreA rede elétrica é um fornecedor de corrente quase infinita, ou seja, em série com ela praticamente não há resistor. Veja que nos casos anteriores mencionados, o VDR possui resistores que vão limitar a corrente, evitando que o VDR aqueça e que se funda. Assim, caso o pico da rede ultrapasse o valor do VDR, não haverá limitação de corrente levando o VDR a um aquecimento abrupto muito rápido, entrando em curto e abrindo o fusivel.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003284721Estudante CTA
ParticipanteBom dia profº Mário, eu fiquei com uma dúvida nesse exercício porque o equipamento trabalha sob um tensão de 110VAC e o VDR é de 180VAC, se não ocorrer o pico de 300VAC, como foi mencionado, o VDR manterá 180VAC entre seus terminais e se a ação do fusível não for rápida o bastante o equipamento receberá os 180VAC e dependendo de sua sensibilidade o mesmo queimará não é? Confesso que estou confuso. me ajude por favor. Obrigado, Samuel.
23 de março de 2018 às 00:00 #40003284722Mario Pinheiro
MestreSe você considerar que o VDR manterá 180V entre os seus terminais, o restante da tensão (220Vac – 180Vac) que será igual a 40V ficará sobre o fusível. Como o fusível é praticamente um curto (resistência muito baixa), haverá uma corrente muito alta, que o queimará quase instantaneamente. Caso isso não ocorra, ainda haverá a possibilidade da corrente alta circulando por VDR1, leva-lo a um curto e claro à ruptura do fusível. Mas realmente o equipamento ainda poderá sofrer danos, caso o fusível não tenha sido dimensionado corretamente.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003284723Estudante CTA
ParticipanteMário, na verdade vou utilizar este canal para esclarecer uma dúvida que tive na última aula: tenho dois resistores de 150 ohms em série com um varistor de 100V (sequência do circuito: R1 – V1 e R2 respectivamente), alimentado por uma fonte de 150V. Foi colocado um defeito no circuito, onde apresentava a medição de 150V entre R1 e V1 e de 50V entre V1 e R2. Qual o defeito do circuito? Se caso for o R2 aberto, eu não teria toda a queda de tensão nele, ou seja 150V entre R2 e V1? E outra hipótese seria um curto de R1, mas resistor entra em curto? Se puder me esclarecer este exercício em questão ficaria muito grato. Grande abraço.
23 de março de 2018 às 00:00 #40003284724Mario Pinheiro
MestreVeja que os dois resistores tendo o mesmo valor e sendo a fonte de +150V dará entre os resistores, uma tensão de 75V (75V de queda para cada resistor). Considerando que o VDR, que está posicionado em paralelo com R2, não teria sobre ele tensão de 100V (somente 75V), o que o deixaria cortado. Agora se a tensão medida sobre o LDR – no caso do defeito é de 100V, temos a polarização para o VDR e isso somente poderia ocorrer caso o resistor R2 estivesse aberto ou alterado (para mais de 300 ohms).
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003284725Estudante CTA
ParticipanteBom dia. O Vdr entra em curto mas nao sei o que acontece com o fusivel. Obrigada.
23 de março de 2018 às 00:00 #40003284726Mario Pinheiro
MestreSe o Vdr entrar em curto a corente irá aumentar muito e o fusível irá abrir. Bom estudo.
19 de maio de 2020 às 00:00 #40003268332leonardolauretti
MestreBloco M1-37 / Questão 39
-
AutorPosts
- Você deve fazer login para responder a este tópico.