site novo / Fóruns / Fase 4 / Bloco M4-25 / Bloco M4-25 / Questão 21

  • Autor
    Posts
    • Anônimo
      23/03/2018 às 00:00 #40003300689

      Bom dia Mário, pensei que não haveria acendimento, pois a maior tensão cai na maior resitência: 440 Ohms dos resistores e 40 Ohms da lâmpada, numa proporção de 1x para lâmpada e 11x para os resistores, dividindo 40 por 12 resulta em 3,33V sobre a lâmpada e 36,67V sobre os resistores, como a lâmpada é para 40V, ela não deveria acender, é isto?
      Obrigado.

        23/03/2018 às 00:00 #40003300690

        Aqui estamos nos referindo à condição anterior (circuito bom), ou seja, quando o acendimento da lâmpada é pequeno (abaixo de 10%). Quando estes transistores entram em curto, haveria grande acendimento da lâmpada série caso houvesse os transistores de saída (neste caso não estão ligados). Mas sem os transistores, o acendimento da lâmpada será de pouco mais de 30%, o que define que haverá aumento em seu acendimento.
        Um grande abraço. Mário Pinheiro

          Anônimo
          23/03/2018 às 00:00 #40003300691

          mario nessa questao o acendimento da lampada tbem seria acima do normal????obrigado.

            23/03/2018 às 00:00 #40003300692

            Sim, pois há a observação que os transistores de saída foram retirados, logo o acendimento da lâmpada será maior.
            Um grande abraço. Mário Pinheiro

          • Você precisa estar Conectado(a) para Responder a este Tópico.