      Professor Mario, nessa questão não poderia ser contato colado NF ou chave em curto do rele? Se não poderia pode me explicar porque?

        23 de março de 2018 às 00:00 #40003298335

        Veja que a lâmpada está recebendo tensão da rede, o que indica que o relé está sendo acionado (contato NA acionado). Daí o segundo passo é conferir a tensão de coletor de Q1, onde vemos que está com 0V, ou seja, há 12V sobre a bobina do relé (12V no lado de cima e 0V no lado de baixo), o que faria o relé acionar o contato NA (logo não poderíamos afirmar que o contato do relé está colado, pois o relé está energizado. Passamos então a conferir a tensão de base de Q1, onde encontramos 0V, indicando que o transistor não recebe polarização, logo deveria estar cortado; mas como temos no coletor a tensão de zero volt, somente podemos concluir que este transistor está em curto coletor e emissor.
        Um grande abraço. Mário Pinheiro

          Anônimo
          23 de março de 2018 às 00:00 #40003298336

          Curto coletor emissor de … abraços

            23 de março de 2018 às 00:00 #40003298337

            Isso mesmo! A lâmpada deveria estar apagada, mas está acesa. Como tempos a tensão de coletor de Q1 com 0V, o relé está atracado, mas na base de Q1 não há polarização, pois está com 0V. Assim, temos um curto coletor e emissor do transistor.
            Um grande abraço. Mário Pinheiro