- Este tópico contém 2 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 3 anos, 8 meses atrás por .
- Você precisa estar Conectado(a) para Responder a este Tópico.
site novo / Fóruns / Fase 1 / Bloco M1-37 / Bloco M1-37 / Questão 36
Mário, boa noite! Estou em dúvida de como funciona um VDR. A função dele é limitar a tensão para os componentes que estão abaixo dele ou “subtrair” (com base em seu valor especificado) a tensão que incide sobre ele? Pergunto pois não entendi bem esta questão. A resposta correta não deveria ser 100v, uma vez que o VDR “vale” 100v e sobre ele incide uma tensão de 300v? Entendi matematicamente o exemplo contido na página 104 (fig 22) da apostila, porém, não entendi a lógica do funcionamento. Obrigado!
Se sobre o VDR deve cair uma tensão máxima de 100V (SOBRE ele), e ele está ligado ao potencial de 300V, teremos sobre ele 100V o que dará do lado de baixo uma tensão de 200V (300V+B – 100V do VDR).
Um grande abraço. Mário Pinheiro
Gostaria que houvesse uma explicação melhor sobre o funcionamento do VDR. Reforço a pergunta do Mario Costa. Como há queda de tensão se não passa corrente ?
Neste caso há queda de tensão de 200V sobre R1 e como ele está em série com o VDR está passando corrente tanto pelo VDR como pelo resistor. Quanto a esclarecimentos maiores, existem dezenas e dezenas de aulas de reforço gravadas falando do VDR.
Grande abraço. Mário Pinheiro
atendimento@ctaeletronica.com.br