– home / Fóruns / Módulo 4 / Bloco M4-59 / Bloco M4-59 / Questão 03
- Este tópico contém 7 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 1 ano, 5 meses atrás por Éderson Xavier da Silva.
-
AutorPosts
-
Anônimo2018-03-23 até 00:00 #40003303142
Boa noite Mario, nesta questão, não consegui entender nas respostas postadas o porque você especificou a potência de saída com 100W, não seria 150W sendo a rede elétrica de 150V? Por favor Mario, teria como explicar melhor? Obrigado!
2018-03-23 até 00:00 #40003303143Se temos em torno de 100V para a saída e 1A de corrente, teremos 100W de potência. Quando usamos o jumper e a lâmpada em série, não teremos 150V para a saída da fonte, pois a tensão cairá na lâmpada e teremos uma tensão menor. No caso da questão específica, com lâmpada em série de 100W e tendo o consumo de 1A, teremos para a saída a tensão de 70V.
Um grande abraço. Mário PinheiroAnônimo2018-03-23 até 00:00 #40003303144Mário considerei a resposta C 70V, pois ha uma de tensão entre a carga e a lâmpada série, estou certo?
2018-03-23 até 00:00 #40003303145Quando temos um consumo de 1A, para uma tensão de saída em torno de 100Vdc, significa que o consumo da carga fica em torno de 100W. Como estamos colocando uma lâmpada em série de 100W, a tensão final para a carga será em torno de 75V (tensão DC filtrada é de +150Vdc sem a lâmpada em série).
Um grande abraço. Mário PinheiroAnônimo2018-03-23 até 00:00 #40003303146Nesta questao, com a lampada em serie vc fala que a tensao que final sera em torno de 75v, li e reli no site a resposta, mas nao consegui entender porque 75v, sendo que a fonte é de 1A 100W.SE FOR POSSIVEL EXPLANAR ALGO MAIS SOBRE A QUESTAO AGRADECO
2018-03-23 até 00:00 #40003303147Como estamos aplicando um curto na fonte chaveada série, teremos a tensão de entrada (que seria de forma normal +150V) colocada na saída. Como isso não será possível, pois imediatamente queimaria o fusível, caso façamos este curto necessitaremos abaixar a tensão da rede, para que entre os 100V com 1A especificados. Para isso se imaginarmos que temos um total de 150V para distribuir entre a lâmpada em série (100W) e a carga que também é de 100W (100V por 1A), teremos uma queda de tensão sobre a carga em torno de 75V (no caso 70V).
Um grande abraço. Mário Pinheiro2022-11-15 até 10:28 #40003386907Mario, a resposta do site veio como 120V e não 70V, poderia explicar o por que desta diferença?
-
AutorPosts
- Você precisa estar Conectado(a) para Responder a este Tópico.