Bom dia professor Mário gostaria que você me explique como fasso para calcular estás questão estou com dúvidas não compreendi como fazer
2023-01-10 até 17:53 #40003393844Veja que um semiciclo da rede elétrica ocorre no tempo de pouco mais de 8ms (8,3 ms) e considerando que o pulso de disparo está ocorrendo com atraso de 4ms, o SCR somente será acionado na metade do semiciclo da rede elétrica e teremos somente a metade da potência entregue à carga. Mas veja que se o SCR trabalha apenas comum dos semiciclos da rede elétrica, ou seja, se estivesse sendo disparado imediatamente ao começar o semiciclo, a carga receberia apenas metade do total da potência considerando os dois semiciclos da rede. Dessa forma, com ele disparado com este atraso de 4ms, a carga receberá no total, apenas 1/4 da potência total possível.
Grande abraço. Mário Pinheiro -