      Considerar Relé 1 com contatos NF colados ou com bobina aberta?

        2018-03-23 até 00:00 #40003296807

        Normalmente os contatos colados ocorre somente nos contatos por onde circulam corrente e no caso seria o normalmente aberto. Assim, podemos afirmar que a bobina do relé está aberta.
        Um grande abraço. Mário Pinheiro

          2020-05-19 até 00:00 #40003275335

          Bloco M3-49 / Questão 41

            Boa noite Professor !!!

            Nesta questão podemos estar com contatos quebrados, pois existe situações que a bobina fica energizada, mas o circuito não é acionado. Neste circuito temos a impressão que a bobina pode estar aberta pois o transistor está saturado dando condição de fonte para o Relé e ao mesmo tempo tempo, temos que ele poderia estar acionado, mas os contatos não se movem… São duas situações no mesmo ponto. O sr. poderia esclarecer ?
            Agradeço

              2020-11-18 até 00:00 #40003305921

              sim, é isso mesmo que disse e na tabela de defeitos está como bobina aberta ou contatos quebrados.