Eu respondi a alternativa D (igual) porém o sistema me mandou o email dizendo que o correto seria a alternativa C (de 1/2).
Gostaria de tirar essa dúvida com vc porque se o sistema estiver correto eu entendi errado e preciso revisar novamente meu raciocínio.
Obrigado;2018-03-23 até 00:00 #40003294166Veja que no atraso de 0,2ms o gate do SCR será acionado quase de imediato, levando todo o semiciclo para a carga. Mas no ciclo seguinte, não haverá a polarização do SCR (o SCR receberá potencial negativo no anodo e positivo no catodo) e isso significará que somente metade da potência total será levada à carga.
Um grande abraço. Mário PinheiroAnônimo2018-03-23 até 00:00 #40003294167Mario,
na questão 23 é citado um possivel atraso de 0,2ms que daria 1/80 (1,25%) do total.
Será que não há algum erro neste valor de 0,2ms para 2ms, o qual daria 1/8 da potência.2018-03-23 até 00:00 #40003294168Como o ciclo total é de 16ms (60Hz) e o meio ciclo é de 8ms. Considerando agora que temos 0,2ms. de atraso, será 40 vezes menor que o 1/2 ciclo que é de 8ms. Assim, praticamente todo o 1/2 ciclo da rede será aproveitado.
Um grande abraço. Mário Pinheiro -