– home / Fóruns / Módulo 3 / Bloco M3-23 / Bloco M3-23 / Questão 22
- Este tópico contém 4 respostas, 3 vozes e foi atualizado pela última vez 6 anos, 1 mês atrás por Mario Pinheiro.
-
AutorPosts
-
2018-03-23 até 00:00 #40003294162
O tempo total do ciclo da rede é de 16,6ms, que arredondaremos para 16ms. Considerando que o SCR trabalhará apenas com metade da potência total que pode ser utilizada, pois será gatilhado somente nos semiciclos positivos, podemos dizer que um atraso de 4ms. neste meio ciclo, significará somente metade dele, representando no total somente 1/4 da potência total que poderia ser retirada da rede elétrica.
Um grande abraço. Mário PinheiroAnônimo2018-03-23 até 00:00 #40003294163Poderia explicar um pouco mais claro essas questoes de atrasos para o gatilhamento dos SCR’s , porque nao estou conseguindo entender direito essa parte ?
obrigado e abracos!2018-03-23 até 00:00 #40003294164Vamos considerar a figura mostrada para o circuito e quando a tensão de rede começa a ficar positiva no anodo do SCR, haverá a carga do capacitor, que inicialmente não permitirá que a tensão suba. Apesar disso, à medida que o tempo vai passando, começa aparecer uma pequena tensão, que quando ultrapassar 1,2V, gatilhará o SCR e com isso haverá queda de tensão sobre a carga (Load). Quando maior o valor do resistor ajustável, maior atraso haverá para o disparo do SCR.
Um grande abraço. Mário Pinheiro -
AutorPosts
- Você precisa estar Conectado(a) para Responder a este Tópico.