Veja que quando temos uma carga de 100W sobre uma tensão de 100V (ou 110Vac) que é uma tensão média eficaz, teremos uma corrente média de 1A. Mas, como estamos utilizando somente um dos dois ciclos da rede (comutação via SCR) ele somente estará gatilhado durante um semiciclo o que gerará uma corrente média somente da metade do valor que no caso será de 0,5A, o que fará com que a potência também caia pela metade (50W). Veja que estamos falando que será a metade, caso o SCR seja gatilhado logo após começar o ciclo e trabalhar atá o final dele, ou seja, utilizando um dos semiciclos de forma completa. Caso o SCR sofra atrasos no gatilhamento, tanto a corrente quanto a potência final vão caindo proporcionalmente ao tempo de atraso.
Um grande abraço. Mário Pinheiro