      boa noite !!!
      confere pra mim por favor . DZ1 COM FUGA
      OBRIGADO

        23/03/2018 até 00:00 #40003293433

        Como não temos luz sobre o LDR deveria haver o acendimento da lâmpada, que não está ocorrendo para o defeito. Verificando a tensão do ponto J, vemos que está com zero volt, não permitindo que o relé seja energizado. Quando fomos conferir a tensão de base de Q4, estava com 11,4V, ou seja, deveria estar polarizando o transistor Q4, mas isso não acontecia devido à tensão de zero volt no coletor. A impressão que temos até aqui é que apesar da polarização, o transistor Q4 não responde e isso significaria transistor com coletor em aberto. Mas há uma observação muito importante para esta questão:
        “transistor Q4 aquece muito. O defeito está em um dos semicondutores”
        Com esta observação, sabemos que o transistor possui corrente circulante entre coletor e emissor, pois se há uma tensão de 12V sobre ele e corrente circulante, haverá dissipação de potência. Assim, a única possibilidade que explicaria a polarização do transistor sem aumentar a tensão de coletor, seria um curto no diodo D2 (novamente não entendi porque você colocou DZ1 com fuga, pois não temos zener no circuito).
        Um grande abraço. Mário Pinheiro