– home / Fóruns / Módulo 2 / Bloco M2-64 / Bloco M2-64 / Questão 23

  • Autor
    Posts
    • Anônimo
      2018-03-23 até 00:00 #40003292142

      1

        Anônimo
        2018-03-23 até 00:00 #40003292146

        Bom dia professor! Por que não uma fuga em C2?
        Obrigado!

          2018-03-23 até 00:00 #40003292147

          Se fosse uma fuga em C2, haveria sempre uma corrente muito alta e diz que somente quando a fonte chega a 500mA… a tensão de saída cai.
          Um grande abraço. Mário Pinheiro

            Anônimo
            2018-03-23 até 00:00 #40003292148

            Bom dia! Como saber se R4 está alterado? Obrigado!

              2018-03-23 até 00:00 #40003292149

              É somente simular um consumo na saída, diminuindo gradativamente a carga RL. Com isso se consegue observar a queda da tensão sobre R4 que deveria permitir corrente próxima a 2A (queda de tensão de 0,6V). Veja que se R4 tiver aberto, mesmo sem consumo na saída haverá a queda de tensão de 0,6V sobre ele, polarizando Q4 e fazendo cair a fonte.
              Um grande abraço. Mário Pinheiro

                Anônimo
                2018-03-23 até 00:00 #40003292150

                Errei essa questão!
                Bom na primeira análise minha resposta foi Q4 com Fuga C-B; agora que errei a questão mais estava perto do defeito né teacher?
                Bom penso eu né. talvez erre até na segunda mais da terceira não passa, srsrrsrs. Eu tenho certeza que Q4 está conduzindo porque tem 0,6V entre B-E e outra com a condução dele é a mesma coisa que mudar a posição do P1 para cima, mais já que não tem queda de tensão sobre R5 vemos que não está circulando corrente por alí; Então tem q Ser Q4 que está puxando essa corrente da base de Q2. Então so pode ser R4 aberto já que quando chega a 500ma elas cai. Agora me diz professor caso tivesse uma fuga C-B o defeito seria idêntico, como o senhor faria pra descobrir? Sua explicação é muito importante nesta questão para que possa aprimorar meus conhecimentos, desde já meus sinseros agradecimentos! Abraços Cristian

                  2018-03-23 até 00:00 #40003292151

                  Neste defeito realmente há uma polarização para o transistor Q4, feito pela alteração do resistor R4, que polariza Q4. Não pode ser o R4 aberto, pois em qualquer nível de corrente haveria polarização de Q4 e queda na tensão de saída. Caso fosse uma fuga coletor-base de Q4, a tensão da fonte cairia, mas isso não conseguiria gerar queda de tensão de 0,6V sobre R4 e claro, não repolarizaria base-emissor de Q4.
                  Um grande abraço. Mário Pinheiro

                    2020-05-19 até 00:00 #40003272873

                    Bloco M2-64 / Questão 23

                      2022-11-28 até 01:43 #40003388295

                      Tudo bem professor ?

                      Deixa eu falar … Nessa caso o R4 altera, fazendo criar ali uma DDP de 0,6V entre base e emissor de Q4,conseguentemente o polarizando, então o Q4 satura, coletor e emissor fecha, criando total aceso a corrente de entrada, passando somente pelo R1 e R2 e vindo diretamente pra cá, aumenta a tensão na saída, consequentemente na base do Q4, então Q4 despolarizaria, corta de novo C/E, iria ficar abrindo e fechando ???
                      ( Se for isso ponho logo um diodo Led ali pra ficar piscando kkkkkk… )

                      acho que não entendi direito essa função do Q4.

                      MUITO OBRIGADO.

                        2022-12-13 até 15:23 #40003390808

                        Q4 é um limitador de corrente, e quando acionado sua função é desviar a corrente que vem de R1 e R2 diretamente para a saída; mas para isso tem que haver 0,6V entre sua base e emissor, que somente ocorre quando a corrente de saída da fonte chega próxima de 2A.
                        Você em sua explicação falou que a tensão de saída da fonte subiria, mas na verdade quando Q4 é polarizado, a tensão da fonte cai. E caso a corrente da fonte seja acima do limite estabelecido, o transistor Q4 ficará constantemente polarizado (não necessariamente saturado), mantendo constantemente 1,8A circulando pelos transistores de saída.
                        Veja que no defeito, houve uma alteração no resistor para cerca de 1,2 ohms e isso faz com que a corrente da fonte, ao chegar a 500mA, crie a tensão de 0,6V entre os terminais de R4, polarizando o transistor Q4 e mantendo a corrente da fonte no máximo em 500mA.
                        Grande abraço. Mário Pinheiro