Anônimo23/03/2018 até 00:00 #40003290648
Boa noite, Mario. Eu fiquei confuso ao interpretar o que é aberto, e conectado (fechado), sobre os contatos do relê. Conectado (fechado) quer dizer “Normalmente Fechado (NF)”, pois a bobina está desenergizada e não aciona o circuito, enquanto aberto refere-se a “Normalmente Aberto(NA)”, quando a bobina está energizada, e há o acionamento de um circuito secundário ligado ao relê por meio dos contatos?
23/03/2018 até 00:00 #40003290649Os contatos NA (Normalmente Aberto) e NF (Normalmente Fechado), não tem nada a ver com o que ocorre com o relé ligado em determinada configuração:
Quando o relé está sem energização, temos o ponto central (polo) ligado ao contato chamado Normalmente Fechado, e quando o relé está energizado, o ponto central (polo) acaba sendo ligado ao ponto NA (Normalmente Aberto).
Apesar disso você pode ligar uma determinada carga quando o relé está sem energização, utilizando os contatos NF (Normalmente Fechado).
Um grande abraço. Mário PinheiroAnônimo23/03/2018 até 00:00 #40003290650Boa tarde, Mario, tambem fiquei confuso com as respostas, o rele esta desenergizado, então eu respondo contatos abertos?
23/03/2018 até 00:00 #40003290651Sim, pois veja que a lâmpada não está acionada e o relé não está energizado, devido à falta de tensão sobre a bobina do relé. Assim, o contato central do relé fica ligado ao contato NF (normalmente fechado), não levando a tensão da rede à lâmpada. Com isso podemos concluir que o contato NA está aberto.
Um grande abraço. Mário Pinheiro -