      23/03/2018 até 00:00 #40003288432

      GOOD MORNING PROFESSOR,PRECISO DE UMA LUZ DIVINA PARA COMPREENDER ESSA QUESTÃO,E LI 2 VEZES A AULA SOBRE TRANSFORMADOR NA APOSTILA!!! KKKK!!!

        23/03/2018 até 00:00 #40003288433

        Imagine que em vez e ligar a tensão de rede de 110V no enrolamento de 110V do transformador, ligássemos essa tensão de 110V no enrolamento de 220V do transformador, teríamos como resultante uma relação de espiras menor no secundário, o que fará a tensão também ser menor proporcionalmente.
        Um grande abraço. Mário Pinheiro

          19/05/2020 até 00:00 #40003270840

          Bloco M2-23 / Questão 44

            04/01/2024 até 08:41 #40003412288

            Olá Prof Mario….ainda não consegui entender essa questão mesmo com a explicação dada acima. Pode me ajudar por gentileza…

              30/04/2024 até 22:41 #40003414125

              Boa noite Wander, tudo bem?

              A relação de espiras de um transformador é diretamente proporcional. Por exemplo, um transformador que tem a mesma quantidade de espiras tanto primário quanto no secundário, ou seja, um transformador 1:1 terá a mesma tensão no primário e no secundário. Se aumentarmos a quantidade de espiras no primário em 10x em relação ao secundário, ou seja, um transformador 10:1 a tensão no secundário será 10x menor. Agora se aumentarmos a quantidade de espiras no secundário 10x em relação ao primário, a tensão no secundário será 10x maior que no primário. Se a dúvida persistir assista a uma aula de reforço relacionada a questão, se não tiver disponível marque com o professor Mário, ele tirará todas as suas dúvidas.

              Atenciosamente,

              Andresson Hermínio