      Olá Mário! Eu respondi nesta questão a alternativa (b) VDR1 com fuga. E a resposta correta, segundo o gabarito é a alternativa (e) R2 alterado. Como o R2 em comparação ao R1 é muito pequeno, eu achei pouco provável esta alteração. Isso pode acontencer realmente na prática?

        2018-03-23 até 00:00 #40003284954

        Sim, temos uma resistor de 100 ohms em série com 100k, o que determinará um tensão praticamente de zero volt entre os resistores. Como temos uma tensão de 100V no ponto central do circuito, significa dizer que o resistor R2 alterou para 100k. Poderia ser também uma fuga no VDR, desde que o valor de R2 permitisse que houvesse tensão sobre o VDR. Desta forma, se eu considerasse VDR1 com fuga, teria que considerar também R2 alterado para mais de 200k
        Um grande abraço. Mário Pinheiro

          Anônimo
          2018-03-23 até 00:00 #40003284955

          Como é que um curto pode ser um defeito se é necessário, ou seja, faz parte da atuaçao do vdr no circuito? Fiquei em duvida se o vdr esta com fuga ou em curto.

            2018-03-23 até 00:00 #40003284956

            Quando um VDR esta com fuga, ele consome menos que sua tensão nominal, e quando ele esta em curto ele nao consome nenhuma tensão. Bom estudo.