– home / Fóruns / Módulo 3 / Bloco M3-23 / Bloco M3-23 / Questão 15
- Este tópico contém 4 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 4 anos atrás por Mario Pinheiro.
-
AutorPosts
-
Anônimo2018-03-23 até 00:00 #40003294138
Mario como faço para calcular a potencia? Que calculo usar, baseado em qual corrente? Deu nó!!!!
2018-03-23 até 00:00 #40003294139Veja que neste caso não temos a potência da lâmpada, mas está perguntando qual a potência máxima desta, considerando que está sendo usado o TIC106, onde em uma de suas características está escrito:
Continuous on-state current at (or below) 80°C case temperature (see Note 2) IT(RMS) 5 A, ou seja, corrente no estado ligado ou gatilhado é de 5A.
Se é assim, na rede de 110Vac, com uma corrente de 5A, teremos uma potência máxima de 500W, deveremos tirar 30% desta potência máxima, o que resultará em 350W, que será a corrente de segurança para o SCR com cerca de 3A de corrente.
Um grande abraço. Mário Pinheiro2020-04-24 até 00:00 #40003294140Bom dia Professor !!!
O fato de se retirar 30% do valor total segundo o datasshet do componente que é 5A, se trata por proteção do componente para que o mesmo trabalhe com folga ou tem relação com a tensão média AVERAGE em 180º da forma de onda ?
Eu gostaria que o sr. explicasse isto por favor !!!
Agradeço
2020-04-24 até 00:00 #40003294141Veja que o cálculo envolveu corrente máxima do SCR que é de 5A, onde usamos somente 70% disso que deverá ser de 3,5A, mesmo que seja somente e meio-ciclo da rede. Com isso a potência máxima da lâmpada deverá ser de 350W aproximadamente.
Um grande abraço. Mário
-