– home / Fóruns / Módulo 2 / Bloco M2-54 / Bloco M2-54 / Questão 31

  • Autor
    Posts
  • Anônimo
    2018-03-23 até 00:00 #40003291290

    Professor seria defeito no LDR … ?
    Abraços Goiano!

    2018-03-23 até 00:00 #40003291291

    Se você começar a análise pela saída dos circuitos, terá resultados melhores. Veja que a lâmpada está acesa (de dia e de noite) e há tensão sobre ela (ponto k com 110V). No ponto J (coletor de Q4) há uma tensão de zero volt, o que não poderia estar polarizando o relé e claro, não acendendo a lâmpada. Com isso já podemos afirmar que o relé está com os contatos colados.
    Um grande abraço. Mário Pinheiro

    2020-04-18 até 00:00 #40003291292

    Boa tarde Mário. O defeito é, obviamente no relé, pois, devido a não polarização de Q4, deveria ficar com o contato normalmente aberto. Para acender a lâmpada o contato deve estar fechado, indicando que o defeito seja contato colado “NF”. Essa foi a minha resposta mas foi considerada errada. Poderia me explicar aonde que eu errei?

    Um forte abraço. Tommaso Bellone

    2020-04-20 até 00:00 #40003291293

    Os contatos colam onde existe corrente e isso somente no NA (normalmente aberto). Veja que o esquema indica a ligação no contato NF (normalmente fechado) que não acende a lâmpada.

    Um grande abraço. Mário Pinheiro

    2020-05-19 até 00:00 #40003272381

    Bloco M2-54 / Questão 31

  • Você precisa estar Conectado(a) para Responder a este Tópico.